Ребят, а у меня такая беда с ним. Полтора года отпахал без претензий. А в один прекрасный осенний вечер, сам неожиданно включился на полную и охлаждение. На выключение с пульта лишь закрывает шторку, тогда как подача воздуха не прекращается. Попытка выключить его кнопкой на внутреннем блоке тоже не увенчалась успехом. Вырубается, лишь когда из розетки выдернешь. Кто знает, что с ним надо сделать? Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?

Цитировать Ответить

Бориска66

Бориска66

29.09.2013 в 20:57:57

alexeyp написал : Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?

Только отключением питания .

Но описанный Вами дефект очень похож на выпадания ячеек памяти в ПЗУ контроллера, для Панаса это последнее время почему-то не редкость .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Цитировать Ответить

КАТРАН

КАТРАН

29.09.2013 в 23:02:53

alexeyp,

Посмотрите на количество проводов на межблочном кабеле, все фишки должны быть заполнены и ЗАЗЕМЛЕНИЕ тоже.Часто вижу подобные глюки при отсутствии земли в розетке и на межблочке у любых марок сплитов.

Цитировать Ответить

Бориска66

Бориска66

29.09.2013 в 23:13:26

КАТРАН написал : Часто вижу подобные глюки при отсутствии земли в розетке и на межблочке у любых марок сплитов.

А ну ка суть явления разъясни .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Цитировать Ответить

КАТРАН

КАТРАН

29.10.2013 в 01:03:07

Бориска66,

Не могу объяснить, могу сказать адреса и телефоны людейи к которым приехал типа на дозаправку сплита, потому что он не холодит,смотришь межблочку-на соплях 4 провода не оконцованных вместо пяти,оконцовываю, если есть возможность пробрасываю землю,ноль и фазу подклчаю как надо а не как получилось,на вб нажимаю черную кнопку Рестарта- и все нормально начинает работать без сбоев и глюков.

Цитировать Ответить

-qwerty-

-qwerty-

29.10.2013 в 02:42:31

alexeyp написал : . на выключение с пульта лишь закрывает шторку, тогда как подача воздуха не прекращается. Попытка выключить его кнопкой на внутреннем блоке тоже не увенчалась успехом. Вырубается, лишь когда из розетки выдернешь. Кто знает, что с ним надо сделать? Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?

Бориска66 написал : Но описанный Вами дефект очень похож на выпадания ячеек памяти в ПЗУ контроллера, для Панаса это последнее время почему-то не редкость .

Бориска, про принцип бритвы Оккама слышал ? Поискать для начала пробитую твердотельную релюху на плате ВБ, не ? ))

Цитировать Ответить

Бориска66

Бориска66

29.10.2013 в 07:14:31

КАТРАН написал : Бориска66,

Не могу объяснить, могу сказать адреса и телефоны людейи к которым приехал типа на дозаправку сплита, потому что он не холодит,смотришь межблочку-на соплях 4 провода не оконцованнвх вместо пяти,оконцовываю, если есть возможность пробрасываю землю,ноль и фазу получаю как надо а не как получилось,на вб нажимаю черную кнопку Рестарта- и все нормально начинает работать без сбоев и глюков.

Ты описываешь дефект чисто раздолбайского монтажа .

Я же тебе говорю о том, что есть массовый дефект, проявление которого иное и с качеством монтажа не связано .