Вопрос по гидроизоляции (остановка течи через трубу ввода кабеля) — Форум Mastergrad

Вопрос по гидроизоляции (остановка течи через трубу ввода кабеля)

Коллеги, приветствую! Решил задать вопрос здесь, так как тема больше наверно сантехническая. Есть проблема: в частном доме через стену подвала сделан ввод ряда подземных коммуникаций, среди которых есть кабельный ввод слаботочки (домофон) и 220в для управления приводами ворот. Кабель идет под землей (примерно на глубине 1 метр) в пластиковой трубе диаметром около 5см (специальная для этих целей), далее эта труба вводится в дом через отверстие в стене подвала. Сейчас из-за чрезмерной влажности оттаившего грунта в данную трубу с кабелем под землей просочиласть вода, которая теперь начала вытекать у меня в подвале. Это усугубляется еще и уклоном укладки трубы, ее наклон получается как-раз к дому. Вопрос — как и чем можно заделать внутреннюю полость вывода конца трубы с кабелем в подвале , чтобы получить полную герметичность и отсечь воду в ней. Видимые проблемы: внутри трубы идут 2 кабеля, т.е. чистая пробка на конце не получится и труба постоянно внутри влажная. Может есть какой супер-состав гидропломбы для заделки сложных течей и работы по пластику? И возможно уже не совсем профильный вопрос: какова вероятность дальнейшего выхода из строя кабеля домофона (витая пара) и 220в , оба вроде в нормальной прочной двойной пвх-изоляции, при их нахождении в воде под землей? Заранее большое спасибо!

Цитировать Ответить

Technik-san

Technik-san

06.11.2012 в 20:25:46

Veter написал : Может есть какой супер-состав гидропломбы для заделки сложных течей и работы по пластику?

Цитировать Ответить

касимов

касимов

06.11.2012 в 20:52:02

Veter написал : какова вероятность дальнейшего выхода из строя кабеля домофона

Заткнуть не проблема.Вода останется там навсегда,летом жарко,испарения ?Под водой вроде как проводка получится.Скрутки есть по проводке?Звоните тому кто тянул и консультируйтесь.

Цитировать Ответить

Veter

07.11.2012 в 10:47:03

Большое спасибо! Это как-раз то что нужно, буду его искать.

Цитировать Ответить

BV

BV

07.11.2012 в 14:48:59

Veter написал : оба вроде в нормальной прочной двойной пвх-изоляции, при их нахождении в воде под землей?

Нужно знать марки кабелей. Вероятность есть. Что за «специальная» 🙂 труба, в которую вода попадает. ? Из кусков или цельная? Если там вода, то на глубине метр её порвет морозом — не факт, что проводам при этом не достанется.

Цитировать Ответить

Vladimir_Vas

07.11.2012 в 16:26:05

Veter написал : Вопрос — как и чем можно заделать внутреннюю полость вывода конца трубы с кабелем в подвале , чтобы получить полную герметичность и отсечь воду в ней.

Это можно сделать простым герметиком силиконовым, накачав его в трубу с пол-тюбика. Но, как правильно здесь заметили, это решит только проблему поступления воды в подвал. А вот что будет с кабелями — большой вопрос. Вообще то, правильно делать ввод кабелей в дом под землей в трубе так, чтобы уклон был в сторону дома, а уличный конец трубы — обязательно выше поверхности земли. Причем труба должна быть без стыков — одним куском. В этом случае и кабель будет сухой и вода в подвал не попадет. Ведь привод ворот то у Вас над землей — как же вода в трубу попадает? Может, там козырек дождевой над приводом поможет?

Цитировать Ответить

Veter

07.11.2012 в 17:07:28

BV написал : Нужно знать марки кабелей. Вероятность есть. Что за «специальная» 🙂 труба, в которую вода попадает. ? Из кусков или цельная?
Если там вода, то на глубине метр её порвет морозом — не факт, что проводам при этом не достанется.

Кабель уложен под землей в ПНД-трубу диаметром 50мм с толщиной стенки около 3мм. Длина трассы около 20 метров. Судя по всему на трубе имеются соединительные муфты (каждая на двух пластиковых гайках по краям с обжимом трубы по принципу цанги). По крайней мере, одна такая муфта стоит на трубе прямо у ввода в стену подвала. Строителей данного проекта найти и допросить не представляется возможным, так как дом с участком уже были куплены готовыми. Можно лишь сказать, что возраст конструкции 3 года. Сейчас из-за массового оттаивания и чрезмерной влажности почвы, труба с кабелем оказалась где-то продавлена влагой. Труба заложена под уклоном (из-за специфики участка, а также для ввода в подвал) и получается что сток с нее как-раз идет к дому. Пока это ощущается в виде вытекающей струйки толщиной со спичку. Марки кабелей идущих в трубе попробую рассмотреть, найдя их открытые участки в доме. С виду кабели (их 3) достаточно прочные, это витая пара, отдельно коаксиал для видео в домофоне и электропровод 220В.

Пробовал уже (в качестве беглых антикризисных мер) заделать внутреннюю полость трубы монтажной пеной, потом полиуретановым герметиком для швов (такая серая колбаска по типу пластилиновой эмфимастики), но вода этот барьер продавила. Силиконовым герметиком правда не пробовал.
Вчера купил по быстрому какую-то двух-компонентную эпоксидную сварку Bison aqua для заделки течей, но еще не пробовал. очень теперь надеюсь достать предложенный выше состав STOPAQ, надеюсь он поможет. Главное пока остановить течь в подвале, налилась приличная лужа.

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.